山特3C10KS/15KS/20KS电池组中止电压为多少

 

:

 

山特3C10KS/15KS/20KS组中止电压为210VDC

 

地线是否能接开关,会产生什么问题  

 

 

:

 

地线不能接开关。一旦开关故障即丧失地线功能,会产生诸如人身安全、杂波宣泻等问题。

 

山特3C10KS/15KS/20KS在产品设计上有哪些特色

 

 :

 

1.输入端电压(304VAC478VAC)及频率(46.5HZ55HZ) 容许范围更加宽广,更能满足市电质量欠佳地区的需求,延长了电池寿命(避免电池经常放电)。

 

 2.超载能力极强(110%130%超载承受时间可达10分钟)可避免因瞬间超载转由旁路供电,一旦市电电压偏高,造成负载损。

 

 3.直流冷启动功能:无市电情况下,可正常由电池开机。

 

 4.可手动检测电池组是否正常,避免一旦市电中断、电池故障,造成断电所引起之软、硬件受损。同时可在线维修,即不中断输出而对故障UPS进行检测。

 

5.可随时进行双机热备份,提高可靠度。

 

6.配合山特监控软件,可做智能化电源管理。

 

7.输入端采用三相电源,避免三相不平衡,影响其他共用同一电源之任何设备。输出端采用单相供电,易于负载分配(不需考虑三相平衡问题)。

 

8.采用CPU控制,相对提高信息量,简化电路设计,加速反应控制,降低UPS故障率。 9.产品标准化,易于备料、检修。

 