计算山特UPS电源负载的输出能力
作者:admin 发布时间:2017-7-18 10:31:11 阅读次数: 次

      计算机类负载多是整流电容滤波型,所以IECENGB(国标)都确定了一个基准非线性负载,是二极管全波整流用电容滤波,功率因数确定为0.7UPS也就是根据这个标准制造的。UPS还限定了非线性电流的峰值因数,一般为3。也就是非线性电流的峰值与有效值之比为3。这对于计算机类负载也足够了。因为峰值因数最大的是PC,大约为2.7左右。

 山特UPS带非线性负载的能力,除了非线性负载的特定基准之外,还有一个量的问题。在IECENGB(国标)中明确规定:单相UPS容量在33kVA以下时,用基准非线性负载来考核,33kVA以上的UPS33kVA的非线性负载加线性负载来考核;三相UPS容量在100kVA以下时,用基准非线性负载来考核,100kVA以上的UPS100kVA的基准非线性负载加线性负载来考核。

 以上几点是我们在考虑这个问题时必须明确的。但是在这个题目中,以上这几点都不成问题,可以按一般线性负载的情况来计算。

 100kVAUPScosφ=0.7,S=100kVA=70kW;Q=71.4kVAR

    单台负载cosφ=0.7,S=170VA=119W;Q=121VAR

    对于PQ而言,UPS能供总台数分别为:588;590台。

    结论:应按最小的计算:588(未计留有裕度、启动等因素)

    若用100kVA cosφ=0.8UPS能带多少台?

    100kVAUPScosφ=0.8,S=100kVA=80kW;Q=60kVAR

    在负载cosφ仍为0.7,UPSS=100kVA;

    P=70kW;Q=71.4kVAR

    这时UPS能供总台数分别为588;590台。

    结论:也是588,二者没有区别。

 那么,这样看来功率因数0.7UPS与功率因数0.8UPS没有什么区别了。不是的,还是有区别的。上面的例子都是负载功率因数小于额定情况下的数值,若是大于额定情况下的数值,或是电容性的负载,则情况就不一样了。功率因数为0.7UPS带载能力就显得差了。

 负载功率因数为0.7UPS只是为一些微机类负载而使用的。它设计的容量都比较小,大约为30kVA以下。而这一类负载功率因数多为0.7,UPS的负载功率因数也设计为0.7,正好适应负载的条件。

 