山特ups电源保护部分维修参数
作者:admin 发布时间:2017-6-30 11:19:00 阅读次数: 次

山特UPS电源维修中常见故障解答

 

山特ups电源维护有些修理参数

(1)电池电压检查与过电压维护

● 电池过电压维护

当每个电池电压高于直流15V时,UPS主动转入蓄电池供电形式,直到每个电池电压低于约直流13.5V时,UPS再康复至原先状况,在此期间UPS长鸣并于面板显现告警。

● 电池电压检查

放电时,UPS4秒鸣叫一次;当每个电池电压低于约直流11V时,UPS每秒鸣叫一次;当每个电池电压低于约直流10V时,若输入电压为零,则UPS封闭,并预备主动复位;若输入电压超出限额,则视为开机条件过错,UPS0.5秒鸣叫一次并于面板显现告警。

(2)逆变器输出短路及输出电压维护

● 输出短路维护

当逆变器输出反应接连64ms无过零点时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS长鸣并于面板显现告警。

● 输出电压维护

当逆变器输出反应电压接连80ms低于140V或高于276V时,视为输出欠压或过压而维护,UPS转至旁路形式,UPS长鸣并于面板显现告警。

(3)BUS过电压维护

BUS电压接连64ms超越440V时,则以为BUS过电压而进行维护,UPS转至旁路形式,UPS长鸣并于面板显现告警。

(4)逆变器限流维护

维护线路监测输出电流值,若超越额定电流3.6倍时,限流维护线路当即封闭PWM,以19.2kHz的周期重置PWM,直到输出电流值小于额定电流3.6倍时为止。

(5)过温度维护

当体系温度过高时,温度开关跳脱,使UPS转至旁路形式,UPS长鸣并于面板显现告警(侦测时刻0.5s)

(6)负载维护

110%130%

UPS从旁路跳转至逆变前,检查到负载超越110%,则无法进入逆变状况,此时UPS0.5s鸣叫一次,并于面板显现状况。若开机后,检查到负载在110%130%之间,则UPS0.5s鸣叫一次,并于面板显现状况,10sUPS跳至旁路形式;尔后若负载减轻至100%以下,则UPS从头软开机。若UPS在蓄电池供电形式下检查到负载在110%130%之间,则UPS0.5s鸣叫一次,并于面板显现状况;若负载未减轻至100%以下,则10sUPS转至旁路形式,此状况只要按OFF键才干免除。

● 大于130%

若开机后检查到负载大于130%,则UPS0.5s鸣叫一次,并于面板显现状况,一起UPS转至旁路状况。尔后若负载减轻至100%以下,则UPS从头开机。若UPS在蓄电池供电形式下检查到负载大于130%, 则UPS0.5s鸣叫一次, 并于面板显现状况;一起UPS转至旁路形式;此状况只要按OFF键才干免除。

 