山特UPS消防电源的切换模式及使用方式
作者:admin 发布时间:2017-4-15 14:43:24 阅读次数: 次

      山特UPS消防电源的切换模式及使用方式

 

 

  消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电;当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投人以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有:

  

  1.首端切换

  

  消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电、并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的。消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目的,保证了消防用电设备的可靠供电。

  

  2.末端切换

  

  引自应急母线和主电源低压母线的两条各自独立的馈线,在各自末端的事故电源切换箱内实现切换。由于各馈线是独立的,从而提高了供电的可靠性,但其馈线比首端切换增加了一倍。火灾时当主电源切断,柴油发电机组启动供电后.如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。对于不停电电源装置(UPS)。由于已经两级切换,两路馈线无论哪一回路出现故障对消防负荷都是可靠的。

 

 